Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
13.04.2024, 14:58
|
#11
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,846
Сказал спасибо: 2,937
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от CM680x, PFC/PWM combo
|
PFC Section
.....
... The current loop compensation is returned to Vref to produce a soft-start characteristic on the PFC: as the reference voltage comes up from zero volts, it creates a differentiated voltage on Ieao which prevents the PFC from immediately demanding a full duty cycle on its boost converter.
.....
|
https://monitor.espec.ws/files/cm_6800_140.pdf
На мой взгляд - все борятся с этим экстенсивно.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.04.2024 в 15:02.
|
|
|
|
13.04.2024, 15:03
|
#12
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,230
Сказал спасибо: 1,028
Сказали Спасибо 826 раз(а) в 609 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
...но моя проблема осталась...
|
Индуктивность малая.
|
|
|
|
13.04.2024, 17:13
|
#13
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,266
Сказал спасибо: 332
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от kreking
|
Индуктивность малая.
|
Да, если увеличить индуктивность в 10 раз ток уменьшится в 1,5 раза, но все равно останется вначале моделирования этот горб.
|
|
|
|
13.04.2024, 17:25
|
#14
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,689
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
vladh, диод поставили?)
|
|
|
|
14.04.2024, 04:17
|
#15
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,266
Сказал спасибо: 332
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
|
vladh, диод поставили?)
|
Да, попробовал. Не помогло.
|
|
|
|
14.04.2024, 06:09
|
#16
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,689
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
Не помогло.
|
А можно картинки напряжения по входу и выходу?
|
|
|
|
14.04.2024, 08:30
|
#17
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,266
Сказал спасибо: 332
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
|
А можно картинки напряжения по входу и выходу?
|
Да, пожалуйста. Одна картинка с напряжениями на входе (U1), на выходе (U4) и ток коллектора (Ik). А вторая картинка это та где с диодом на выход.
|
|
|
|
14.04.2024, 11:27
|
#18
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,689
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
vladh, а напряжение на входе? Или 320В идеальный источник?
|
|
|
|
14.04.2024, 11:45
|
#19
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,266
Сказал спасибо: 332
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
|
vladh, а напряжение на входе? Или 320В идеальный источник?
|
В реальности у меня стоит трехфазный выпрямитель. Поэтому входное напряжение может быть от 360 В до 620 В. Я сейчас анализирую более сложную часть.
|
|
|
|
14.04.2024, 13:41
|
#20
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,230
Сказал спасибо: 1,028
Сказали Спасибо 826 раз(а) в 609 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
...Поэтому входное напряжение может быть от 360 В до 620 В...
|
Карачун транзистору. Не знаю, кто подсказал такую схемотехнику, но на мощности более 10 кВт, делают многофазные или мостовые. Для ККМ многофазный пойдёт. Какой величины должен быть дроссель на ток 800 А? Когда-то работал во ВНИИ Электротранспорта (1975), стояли зарядные станции (шкафы) для электромобилей, погрузчиков, кар и др. техники, на ток до 1000 А. Так индуктивность была размером с большой таз и называлась реактором. Всё работало на тиристорах.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
|
|