Здравствуйте.
Я делаю схему управления системой для выращивания грибов.
Для себя, но возможны даже заказы.
Мне понадобился универсальный датчик наличия влаги и воды, скорее всего ёмкостной.
Я решил сделать свой датчик из за конструктивных ограничений тех, которые дешево продают китайцы.
Хочу что бы все работало от 12 вольт.
Есть две популярные схемы такого датчика:
1) генератор, в котором две обкладки датчика образуют ёмкость. Когда влага попадает между ними, то ёмкость между ними повышается и частота генерируемого сигнала - падает. Дальше - low pass filter и - в моём случае - компаратор.
2) генератор работает на постоянной частоте ок. 1 мгц. Сигнал идет на одну обкладку ёмкостного датчика, ко второй обкладке присоединена схема с диодом и делителем напряжения и к ней подключен компаратор.
Я склоняюсь ко второму варианту и уже закупил детали (TLC555 и LM393)
Компаратор хочу сделать больше похожим на триггер Шмита и чтоб он подстраивался и чтоб у него регулировался гистерезис.
Есть соблазн сделать генератор один на все датчики, а детектор/делитель делать и компаратор сделать свой для каждого конкретного места измерения. Правильно ли это?
Я хочу чтоб самим "датчиком" являлись две проводящие полоски медного скотча, закрытые от воды полоской обычного скотча или трёхжильный провод, идущий в никуда, с заизолированными концами жил. Это удобно потому что можно и влагу на горизонтальной плоскости фиксировать таким датчиком и наклеить его на трубу, в виде двух разомкнутых спиралей.
Хочу чтоб вся электроника была в сухости, в ящике, а к воде бы шли простенькие провода.
Идут два провода: тот на который подается частота от генератора и тот, который ее принимает.
Если схему и обкладки ёмкостного датчика разнести, то появляется паразитная емкость линии.
Если я веду два провода к "официальному" месту измерения, то между ними будет паразитная ёмкость, которая будет увеличиваться по мере удлинения провода, идущего от схемы к тому месту, где я хочу регистрировать наличие или отсутствие воды.
Возникла мысль: а если я добавлю 3 провод (идущий до места измерения), на который буду подавать ту же частоту от того же генератора, но со сдвигом по фазе на 180 градусов. Провод этот будет компенсировать первый 1мгц сигнал, так чтоб в той части линии, которая не работает как датчик воды, сигналы двух пульсирующих проводов как бы друг из друга вычитались и в среднем проводе не наводилось никакого ответного напряжения.
А в том месте, где я хочу проводить измерения, компенсирующий проводник бы заканчивался и два проводника работали бы как ёмкость, которая меняется от наличия влаги/воды — один бы наводил напряжение в другом и дальше делитель/детектор бы выпрямлял бы радиочастоту и компаратор/триггер Шмита бы выключал/выключал реле (например), в зависимости от напряжения выпрямленного сигнала.
Это и есть дифференциальная линия передачи сигнала?
Как проще сделать схему что бы в линии не было паразитной ёмкости?
Стоит ли с этим связываться?
На что я опираюсь:
триггер шмитта - стоит ли использовать zvn3306
https://www.edn.com/simple-changes-i...hmitt-trigger/
типичный датчик наличия воды (без триггера шмитта)
https://docs.sunfounder.com/projects...nent_soil.html
https://www.mdpi.com/sensors/sensors...05387-g001.png
Так же я смотрел схемы сдвига по фазе на 180 градусов, но не смог выбрать подходящей.
Хорошо бы чтоб схема была простой и не зависела бы от частоты генератора.
Спасибо