Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
24.04.2024, 00:20
|
|
Прописка
Регистрация: 18.10.2010
Адрес: Planet Earth )
Сообщений: 120
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
|
Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
Hey guys, кто поможет разобраться в подключении старых советских стрелочных приборов типа:Д367(это не точно) - Kw и Kvar, трансформаторы тока тоже советские, тип трансформатора тока Т-0,66 у3 200/5 имются в количестве 3 шт.
__________________
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
|
|
|
|
24.04.2024, 01:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,207
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 957 сообщении(ях)
|
Re: Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
https://vibrator.nt-rt.ru/images/man...1-opisanie.pdf
Как-то так примерно. Только схема - должна быть от того прибора, который подключаете.
https://oei-analitika.ru/kurilka/mp/...491a87a03d.pdf
https://nd-gsi.ru/grsi/050xx/05122-75.pdf
Теоретически, есть варметры и ваттметры (головки) - с четырьмя входными клеммами.
Такая система стрелочных приборов называется магнитодинамической.
Ап: Так и есть - судя по описанию - приборы имеют четыре клеммы. Они подписаны (должны быть).
Если нет - вызваниваются тестером. Как-бы: амперметр и вольтметр.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
Последний раз редактировалось mtit; 24.04.2024 в 01:44.
|
|
|
|
27.04.2024, 23:30
|
|
Прописка
Регистрация: 18.10.2010
Адрес: Planet Earth )
Сообщений: 120
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
|
Re: Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
Сообщение от mtit
|
Теоретически, есть варметры и ваттметры (головки) - с четырьмя входными клеммами.
Такая система стрелочных приборов называется магнитодинамической.
Ап: Так и есть - судя по описанию - приборы имеют четыре клеммы. Они подписаны (должны быть).
Если нет - вызваниваются тестером. Как-бы: амперметр и вольтметр.
|
Спасибо за инфу!) Всемирной паутине я нашел две фотки где есть схемки, у меня с зади вообще ничего нет просто выводы такие же как на фото расположенны, не разобрался какая схема для чего... И что за трансформатор дополнительный стоит
по схеме и как он выглядит? Тип и маркировка его...? А как такого же плана прибор, указатель ампермерметра тогда подключаются? Нифига не понятно...
__________________
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
|
|
|
|
28.04.2024, 00:52
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,207
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 957 сообщении(ях)
|
Re: Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
DAVE_ELEKTRIK, на самих приборах, со стороны шкалы: смотрите,
380В, 200/5 Ампер. Два трансформатора тока, я вижу присутствуют. Можете любые ТТ ставить, главное, чтоб на выход 5 Ампер было. При максимальном токе из измеряемого диапазона.
Что я вижу ещё: трансформатор напряжения. Не знаю в каком амплуа он тут присутствует. Либо гальваноразвязка, либо для измерения в сетях другого номинала (не 380 В).
В принципе, на задней части приборов маркировка есть: A, B, C - это клеммы для "измерения" напряжения. Методом исключения: 4 оставшихся провода - как на картинке.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
28.04.2024, 01:03
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 593
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
|
Re: Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
|
Нифига не понятно...
|
У тебя же на морде паказометров все написано...
!!! 380 200/5 !!!
паказометр для сети 0,4кВ
прямое подключение по напряжению (380)
трансформаторное по току (200/5)
Для совместной работы паказометры включаются параллельно по напряжению и последовательно по току.
|
|
|
|
28.04.2024, 01:04
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 593
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
|
Re: Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
Сообщение от mtit
|
Можете любые ТТ ставить, главное, чтоб на выход 5 Ампер было.
|
Не любые... А 200/5 иначе он погоду на марсе показывать будет.
|
|
|
|
28.04.2024, 01:07
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 593
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
|
Re: Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
Сообщение от mtit
|
Что я вижу ещё: трансформатор напряжения. Не знаю в каком амплуа он тут присутствует.
|
Это измерительный трансформатор 10000/100 для сетей 10кВ.
|
|
|
|
28.04.2024, 12:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,672
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,075 раз(а) в 518 сообщении(ях)
|
Re: Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
Цитата:
|
Что я вижу ещё: трансформатор напряжения. Не знаю в каком амплуа он тут присутствует.
|
Измерительный трансформатор На входе измеряемое напряжение, на выходе 100 вольт. Используется для измерения при не прямом включении. Ставится, если измерения ведутся по высокому напряжению.
Судя по шкале - цепь напряжения рассчитана на прямое подключение к цепи 220/380 вольт. А токовая цепь - через трансформатор тока 200/5.
По виду у вас ВАТТМЕТР Д366 380В. Цепи напряжения сажаются напрямую (А, В, С). Токовые цепи - через 2 трансформатора тока в фазы (А и С).
Сложного ничего нет. Только фазировку ТТ не перепутайте.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 28.04.2024 в 12:13.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
|
|