Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

Ответ
Опции темы
Непрочитано 18.06.2023, 18:20   #11
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,485
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

не может быть только активная мощность на индуктивности. потому что коэрцетивная сила в сердечнике всегда есть и эдс самоиндукции тоже.
Реклама:
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2023, 18:38   #12
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,689
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
не может быть только активная мощность на индуктивности. потому что коэрцетивная сила в сердечнике всегда есть и эдс самоиндукции тоже.
Я их откидываю для простоты - резльтат получается более оптимистичным в плане значения омческого сопротивления. Иначе будет не х20, а х30+.
Цитата:
и эдс самоиндукции тоже.
Она-то тут причём? А вот потери в механике - те ещё.

Последний раз редактировалось zoog; 18.06.2023 в 18:42.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2023, 09:56   #13
bordodynov
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,545
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,783 раз(а) в 2,683 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

Посмотрите моделирование процесса пуска и заклинивания мотора. Обратите внимание на ток. Питание 12 В, а сопротивление обмотки 2 Ом. Установившийся ток мотора зависит от нагрузки на валу. Промоделировано три значения тормозящего момента на валу.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
.

Последний раз редактировалось bordodynov; 19.06.2023 в 10:01.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2023, 14:45   #14
gbdj
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 11.11.2010
Адрес: РФ
Сообщений: 1,051
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 160 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

Пусковой ток асинхронного двигателя - это ток трансформатора в режиме короткого замыкания. В этом режиме индуктивность - это индуктивность рассеивания обмотки статора и ротора, а активное сопротивление - это активное сопротивление ротора и статора.

Поэтому активный и реактивный ток при пуске большой.
gbdj вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
DmitriyVDN (23.03.2024), makakus (22.06.2023), shevcha (08.03.2024), Yuri222 (19.06.2023), zoog (20.06.2023)
Непрочитано 19.06.2023, 16:09   #15
NewWriter
Заблокирован
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Промоделировано три значения тормозящего момента на валу.
Во-первых, господин спрашивал не про крутящий (тормозящий???) момент и не про обороты.
А во-вторых, сиё моделирование весьма и весьма далеко от реально происходящего. Показанные картинки - идеалистичны и упрощены, а местами даже неверны.
Если бы г-н Бордорыров имел хоть небольшую практику с электромоторами и наблюдал реалистичные графики потребления тока, момента на валу и числа оборотов, это был бы ему хороший урок из нашего реального, а не симуляторного мира. Так-то!
Вот что значит - познавать наш реальный живой мир через кривое крохотное окошко симулятора!
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" NewWriter
gbdj (19.06.2023)
Непрочитано 20.06.2023, 01:57   #16
gbdj
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 11.11.2010
Адрес: РФ
Сообщений: 1,051
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 160 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Тут попутно возник 2й вопрос: сила, действующая на проводник, пропорциональна B*I*L, то есть кажется, что [del]работа[/del] мгновенная мощность должна быть в фазе с током?
Ток пропорционален производной B, так как двигатель индукционный. Поэтому ток отстает от магнитного поля и получаются нелинейные уравнения в результате.

Если вы не занимаетесь прошивками электроприводов с векторным управлением, то советую забить на такие формулы с диф уравнениями, так как практического смысла в них нет, программы моделирования на трансформаторах с ума сходят, а асинхронный двигатель - это понижающий трансформатор с вращающейся и короткозамкнутой вторичной обмоткой состоящей из одного витка.

Если верить интернетам, то пусковой ток - это 7 номинальных сил тока, а пусковой момент - это номинальный момент вращения.
https://elektrorostov.ru/elektrodvig...ronous-motors/

Я LCR-метром измерил сопротивление между фазами асинхронного своего испытательного двигателя, он показал Q=3.3 при f=120Гц. Из этого следует, что при очень низком пусковом напряжении, пусковой ток индуктивный. При прямом пуске конечно не так, ибо сердечник в насыщение уйти должен.

Последний раз редактировалось gbdj; 20.06.2023 в 02:26.
gbdj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2023, 09:14   #17
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,689
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Поэтому активный и реактивный ток при пуске большой.
Вплоть до 220/Rакт? Получается - контакты реле в этот момент обязаны подгорать. А электронные генераторы синуса - обязаны сгорать, если нет плавного пуска. 20..50-кратный ток - это вообще не шутка.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2023, 11:14   #18
gbdj
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 11.11.2010
Адрес: РФ
Сообщений: 1,051
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 160 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

Во первых, не до "вплоть до 220/Rакт", а вплоть до 8, ибо индуктивное сопротивление еще есть, У асинхронных двигателей есть параметр "кратность пускового тока", он для всех двигателей указанных в справочнике Киссаримова меньше 8, он там от 3 до 7.5, причем у большинства оно около 7. Их так специально конструируют. Причем кратность можно легко в 1.7 раз уменьшить используя переключатель звезда/треугольник. Так часто делают.

Во вторых, если не нравятся блоки плавного пуска, то для для асинхронных двигателей специальные электронные генераторы синуса, называются частотными преобразователями (с промежуточным контуром постоянного тока). В них проблема пуска решена путем понижения частоты и напряжения при пуске.

Обычный электронный генератор синуса даже если он умеет силу тока ограничивать, хуже БПП или частотных преобразователей, ибо он не умеет частоту напряжения уменьшать, в результате пусковой момент быстро падает при уменьшении напряжения, ибо он пропорционален квадрату напряжения.
gbdj вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" gbdj
Yuri222 (20.06.2023)
Непрочитано 20.06.2023, 11:35   #19
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,689
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Во первых, не до "вплоть до 220/Rакт", а вплоть до 8, ибо индуктивное сопротивление еще есть
Индуктивное - параллельно нагрузке, Вы говорили про паразитную, которой там кот наплакал. Это, правда, по моим прикидкам, может, у Вас есть данные по этому вопросу?


Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
У асинхронных двигателей есть параметр "кратность пускового тока", он для всех двигателей указанных в справочнике Киссаримова меньше 8, он там от 3 до 7.5, причем у большинства оно около 7. Их так специально конструируют.
То есть активное сопротивление 10кВт-го двигателя составляет 0,67Ома?
Iwork/Istart = 5*10000/cos/220 = 64/324А откуда Rакт = 220/324
откуда потери в меди 2800Вт
??
И КПД на уровне 0,78.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2023, 14:28   #20
bordodynov
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,545
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,783 раз(а) в 2,683 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?

zoog,
Посмотрите.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
.
для того двигателя, модель которого я использовал, при выходной мощности 25 кВт, отношение пускового тока к рабочему ~8. При меньшей нагрузке отношение будет больше и наоборот. КПД получился хорошим.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пусковые токи и стабилизатор zoog Источники питания и свет 87 04.06.2020 01:47


Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.