anvik_al, явный звездец. Списывайте систему.
Или - нанимайте узкоспециализированную контору, которая подпишется.
Такие неровные осциллограмы можно получить если система или электрически неисправна, или "мозги" глючат.
Мозги могут глючить по причине обрыва или КЗ сигнальногог межблочного кабеля. Или Байпасный переключатель включен (MAITANAGE). Проверьте.
Если ИБП имеет хитрый алгоритм и по еврейски использует АКБ вместо буферного конденсатора - может замена АКБ на свежие поможет. (Маловероятно, но предположение озвучиваю).
Ищите мануал на систему, смотрите как прочитать логи, коды ошибок.
И готовьте морально руководство. На подрядчиков, или на новую систему.
Если есть ЗИП, то попробовать метод замены на заведомо исправные блоки.
Ап: простите, зарапортовался. Т.е работают сейчас по отдельности? Всё что я написал - чушь вышла.
Сообщение от anvik_al
|
Нагрузка ЦОД
|
Перегрузили нагрузкой с околонулевым коэффициентом мощности?
Блоки питания серверов без активных PFC?
Т.е. чушь конечно - не могут быть в 2023 году БП без PFC, но
Сообщение от anvik_al
|
Выход ибп модулированный синус, с массивными L-фильтрами.
|
Т.е. бросок тока 3-й гармоники (на пике напряжения) - закачивает в индуктивность фильтра энергию. А БП серверов тупо на спаде напряжения перестают потреблять ток. "Мозги" видят неправильную синусоиду напряжения на выходе - и блокируют мост силовых элементов. На осцилограмме видны участки, где напряжение падает по экспоненте. Т.е. похоже на тупое потребление от накопителя (конденсатор-ёмкость или индуктивность).
Сообщение от anvik_al
|
Возможна ли ситуация что инвертор занижает выходное напряжение, а так как диапазон входного у блоков питания широкий, то растёт ток и вызывает сработку автоматов.
|
Ну так поднимите выходное напряжение. В Европе стандарт 230, в некоторых странах 240. Это 415 В против 380. Причём БП серверов должны быть международного стандарта, т.е. 240 переваривать. (Но лучше бумажками прикрыться)