Опции темы
Непрочитано 31.08.2020, 11:05  
parovoZZ
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей

Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
Когда бывают КЗ в розетках,
вы туда гвозди суёте?
Реклама:
parovoZZ вне форума  
Непрочитано 31.08.2020, 19:01  
NewWriter
Заблокирован
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей

8 А плюс чайник на 8-10 А, вот вам уже и 16-18 А. Кулер для воды - он на нагрев тоже по 700-1000 Вт, 3-4 А. Кофеварка - столько же.
КЗ в розетках - странная штука. На провода ножками стульев становитесь чтоль или у вас переноски такие дохло-китайские.
NewWriter вне форума  
Непрочитано 31.08.2020, 19:22  
DanilinSA
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,672
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,075 раз(а) в 518 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей

Цитата:
Мне попадался автомат который отключался от щелчка по его корпусу.
Мне попадались автоматы, которые вообще не автоматы. При этом имели все положенные маркировки и скан сертификата из магазина.

Закупили некоторое количество автоматов в большом магазине. Несколько номиналов. Естественно с сертификатами и т.д. Так как работаем на сети, то все строго. Кабель строго по ГОСТ, на все оборудование - сертификаты. Время свободного было много, решил прогрузить автоматы. Отщелкал один номинал, второй - все в пределах допуска. Сталю следующий номинал, даю ток - не отключается. Подымаю ток - держит! Даю еще ... Провода и клеммы автомата уже дымятся - не отключает! Разбираю и вижу, что защиты там вообще нет! Это был "выключатель нагрузки" перемаркированный.

Вернули в магазин, заменили. А подделку убрали из продажи.
DanilinSA вне форума  
Непрочитано 02.09.2020, 10:02  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию

Мы ремонтируем офисное оборудование, своё. Вот и бывает то пилот, то что-то не так подключим ..

Вот и сегодня опять синхронно сработали. Что-же будем менять трёхполюсник для начала.
__________________
Ремонту подлежат даже люди.

Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.03.2022 в 09:38. Причина: 6.6
anvik_al вне форума  
Непрочитано 02.10.2020, 22:11  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей

anvik_al,
вы для начала опишите, какие автоматы у Вас. То есть - какая группа- B,C,D,K ?. А он трехфазный или однофазный- по барабану. Вообще-то правильно сказать- трехполюсный и однополюсный.

Мне приходилось какое то время работать в электролаборатории и проверять автоматы . Проверяли и тепловую, и магнитную защиту. Проверяли также старые советские автоматы- типа, которые оставить на замену, а которые на разборку. Если бы мне кто сказал- не поверил бы- из десяти автоматов не срабатывали шесть- восемь
vidask вне форума  
Непрочитано 21.11.2020, 20:28  
ejs
Прохожий
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
ejs на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей

Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
Вот и сегодня опять синхронно сработали. Что-же будем менять трёхполюсник для начала.
Было несколько случаев, когда срабатывали при подкислении лаптопов Apple, скачок тока при зарядке конденсатора. C16 на 1F линии, входной 3F 64A.
ejs вне форума  
Непрочитано 02.03.2022, 08:53  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей

Решено. Ура!!!

Чел во время входа в санузел заметил вспышку со стороны болера и сработал автомат. Сантехники менять не хотели, типа работает не тронь. Но через две недели болер *заплакал*. И пришлось его таки, заменить. Воть.
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
anvik_al вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Автоклав ВК-75. Ложное срабатывание защиты ossipenko Производственное оборудование 28 27.07.2011 11:21


Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot