Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

Ответ
Опции темы
Непрочитано 22.04.2024, 15:28   #21
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,837
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,790 раз(а) в 5,906 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: управление вентилятором с шим от температуры

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
это к стогову
Ну да, у него завихрений хватает и без вентилятора.
Реклама:
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2024, 09:01   #22
kgolman
Временная регистрация
 
Регистрация: 28.09.2008
Адрес: Новокузнецк Юг Западной Сибири
Сообщений: 66
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
kgolman на пути к лучшему
По умолчанию Re: управление вентилятором с шим от температуры

спасибо всем откликнувшимся. Особенно "Индюку" за совет подключить выход вентилятора "тахометр" на управление.
испытания на "земле" показали, что плавная регулировка вообще не нужна и работа в трех режимах: 1 выключено, 2 половина скорости, 3 полная скорость вполне допустимо по условиям эксплуатации.
Автоматическое переключение скоростей было реализовано с помощью термореле BH-B2D, установленное в разрыв цепи "тахометр-управление", однако испытания опять же показали, что наиболее удовлетворительный результат достигается при ручном управлении с помощью двух тумблеров "вкл/выкл" и "полная/половина скорость вращения".
kgolman вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подключить к автоматике EUROSIT 630 внешний датчик температуры Lex2014 Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 22.02.2019 23:35
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
ШИМ управление для 220В 3кВт lsa Производственное оборудование 18 12.09.2008 16:58
Управление вентилятором в зависимости от температуры qwerty-den Электроника - это просто 10 19.12.2007 20:02
Управление блоком питания с помощью ШИМ AndrySivolap Источники питания и свет 17 11.08.2006 08:01


Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot