Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
14.04.2024, 14:27
|
#21
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,690
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
В реальности у меня стоит трехфазный выпрямитель. Поэтому входное напряжение может быть от 360 В до 620 В. Я сейчас анализирую более сложную часть.
|
Давайте вспомним, что такое анализ - это разбиение на части. Забудем про то, что в реале и сосредоточимся на том, что в симуляции.
Кстати, с выпрямленного 3-фазного напряжения не получится скорректировать форму тока - б.ч. периодов синусов фазных будут изолированы закрытыми диодами моста.
Сообщение от kreking
|
Так индуктивность была размером с большой таз и называлась реактором.
|
Сейчас такое в СМД можно сделать)
Последний раз редактировалось zoog; 14.04.2024 в 14:34.
|
|
|
|
14.04.2024, 15:09
|
#22
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,268
Сказал спасибо: 334
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
|
Кстати, с выпрямленного 3-фазного напряжения не получится скорректировать форму тока - б.ч. периодов синусов фазных будут изолированы закрытыми диодами моста.
|
Для этой корректировки и стоит входная емкость С2. Хотя пульсации порядка 25 вольт будут. Этого я не учел. Спасибо.
Последний раз редактировалось vladh; 14.04.2024 в 15:17.
|
|
|
|
14.04.2024, 15:19
|
#23
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,690
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
Для этой корректировки и стоит входная емкость С2.
|
ККМ должен "трогать" сеть начиная с 30..50В мгновенного значения.
|
|
|
|
14.04.2024, 15:20
|
#24
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,268
Сказал спасибо: 334
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от kreking
|
Карачун транзистору.
|
Да нет, жив пока. Но я не сразу запускаю ШИМ с большой скважностью. Растягиваю подъем скважности в течении 1 сек.
|
|
|
|
14.04.2024, 16:08
|
#25
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,235
Сказал спасибо: 1,034
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
... Растягиваю подъем скважности в течении 1 сек.
|
С какой длительности?
|
|
|
|
14.04.2024, 16:31
|
#26
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,268
Сказал спасибо: 334
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от kreking
|
С какой длительности?
|
Не понял вопроса. Может такое объяснение подойдет. Сразу после того как сработает реле в цепи заряда конденсаторов и датчик напряжения на выходных конденсаторах сообщит о том, что они зарядились от входного напряжения.
|
|
|
|
14.04.2024, 18:33
|
#27
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,235
Сказал спасибо: 1,034
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
...Не понял вопроса...
|
Минимальная длительность импульса на затворе IGBT.
|
|
|
|
14.04.2024, 18:53
|
#28
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,864
Сказал спасибо: 2,947
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
В файле нет модели диода. На сайте Vishay она есть без VPN'а?
P.S. Грубо, для заполнения 50% и пульсации тока дросселя 50% (весьма большая) на частоте 10 кГц, - получилась потребная индуктивность 500 мкГн. При разрывном токе дросселя - токи будут ещё выше.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.04.2024 в 19:57.
|
|
|
|
14.04.2024, 19:16
|
#29
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,268
Сказал спасибо: 334
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от kreking
|
Минимальная длительность импульса на затворе IGBT.
|
Самая малая длительность 500 нс, но ее почти не использую. В основном это 1 мкс.
|
|
|
|
15.04.2024, 07:34
|
#30
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,235
Сказал спасибо: 1,034
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
...В основном это 1 мкс...
|
Больше 4 μS не желательно, но выходные параметры не будут достигнуты, причём индуктивность идеальная а не реальная.
|
|
|
|