Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
13.04.2024, 14:58
|
#11
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,864
Сказал спасибо: 2,948
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от CM680x, PFC/PWM combo
|
PFC Section
.....
... The current loop compensation is returned to Vref to produce a soft-start characteristic on the PFC: as the reference voltage comes up from zero volts, it creates a differentiated voltage on Ieao which prevents the PFC from immediately demanding a full duty cycle on its boost converter.
.....
|
https://monitor.espec.ws/files/cm_6800_140.pdf
На мой взгляд - все борятся с этим экстенсивно.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.04.2024 в 15:02.
|
|
|
|
13.04.2024, 15:03
|
#12
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,235
Сказал спасибо: 1,034
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
...но моя проблема осталась...
|
Индуктивность малая.
|
|
|
|
13.04.2024, 17:13
|
#13
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,268
Сказал спасибо: 334
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от kreking
|
Индуктивность малая.
|
Да, если увеличить индуктивность в 10 раз ток уменьшится в 1,5 раза, но все равно останется вначале моделирования этот горб.
|
|
|
|
13.04.2024, 17:25
|
#14
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,690
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
vladh, диод поставили?)
|
|
|
|
14.04.2024, 04:17
|
#15
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,268
Сказал спасибо: 334
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
|
vladh, диод поставили?)
|
Да, попробовал. Не помогло.
|
|
|
|
14.04.2024, 06:09
|
#16
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,690
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
Не помогло.
|
А можно картинки напряжения по входу и выходу?
|
|
|
|
14.04.2024, 08:30
|
#17
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,268
Сказал спасибо: 334
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
|
А можно картинки напряжения по входу и выходу?
|
Да, пожалуйста. Одна картинка с напряжениями на входе (U1), на выходе (U4) и ток коллектора (Ik). А вторая картинка это та где с диодом на выход.
|
|
|
|
14.04.2024, 11:27
|
#18
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,690
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
vladh, а напряжение на входе? Или 320В идеальный источник?
|
|
|
|
14.04.2024, 11:45
|
#19
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,268
Сказал спасибо: 334
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
|
vladh, а напряжение на входе? Или 320В идеальный источник?
|
В реальности у меня стоит трехфазный выпрямитель. Поэтому входное напряжение может быть от 360 В до 620 В. Я сейчас анализирую более сложную часть.
|
|
|
|
14.04.2024, 13:41
|
#20
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,235
Сказал спасибо: 1,034
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
|
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
|
...Поэтому входное напряжение может быть от 360 В до 620 В...
|
Карачун транзистору. Не знаю, кто подсказал такую схемотехнику, но на мощности более 10 кВт, делают многофазные или мостовые. Для ККМ многофазный пойдёт. Какой величины должен быть дроссель на ток 800 А? Когда-то работал во ВНИИ Электротранспорта (1975), стояли зарядные станции (шкафы) для электромобилей, погрузчиков, кар и др. техники, на ток до 1000 А. Так индуктивность была размером с большой таз и называлась реактором. Всё работало на тиристорах.
|
|
|
|