Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.

Ответ
Опции темы
Непрочитано 09.04.2024, 09:51   #31
123ksn
Вид на жительство
 
Аватар для 123ksn
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 321
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Понятно.
Не понятно - почему если котёл дешёвый, то там отсутствуют защиты. (Защита - хоть она и "автоматическая" - отнюдь не автоматика.)
Где я писал, что в нем отсутствует защита и автоматика?

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Не понятно - почему энергонадзор смотрит на цену котла, а не на перечень и работоспособность заявленных защит.
Даже в дешёвых устройствах бывают клеммы под внешнее управление от смежной системы.
Где я писал, что энергонадзор смотрит на цену котла?

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
С каких пор ТТ - вмешательство в схему котла?
Вот и я думаю, что пропустить провод через ТТ не является вмешательством в схему котла.
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Далее, Вы думаете, что человек по 8 часов день, на протяжении нескольких лет рассматривающий котлы разных производителей, настолько нелюбопытный, что не обратит внимание на лишнюю клеммную колодку в до боли знакомом котле. (Это у вас котёл - первый, а у него 1001-ый).
Как раз я уверен, человек обратит внимание на лишнюю клемную колодку и, если у него низкая самооценка, то проявит всю свою "принципиальность"

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Лепите для себя? Или для организации?
Для себя.

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Отечественный ТТ (в пересчёте на российские рубли) - 1 т.р.
3 т.р. - для любой организации - копейки.
Вести СВОЙ (внутренний) учёт ЭЭ - ещё никто в мире не запрещал.
1)ТТ тока ZMCT103C у меня есть сейчас. Кроме того, посмотрев на осциллограммы, у меня появилось подозрение, что его можно использовать в качестве ДАТЧИКА (не измерителя) тока и на 20А.
2)Да, внутренний учет вести можно. Но! Запроектируйте его, купите прибор, разрешенный к использованию на территории РБ, предъявите чеки, сертификаты и пользуйтесь на здоровье.
Очевидно, что Вы из России и не знакомы с законами и менталитетом беларусов.
Реклама:
__________________
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
123ksn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2024, 10:20   #32
DmitriyVDN
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 593
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

Для тех кто понимает.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: двтчик_тока6.jpg
Просмотров: 0
Размер:	147.1 Кб
ID:	181108  
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2024, 10:32   #33
DanilinSA
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,673
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,083 раз(а) в 519 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

Не нужно нагружать ТТ на выпрямитель. Нормальный режим работы ТТ - это короткое замыкание. Не нужно нагружать ТТ на относительно высокоумную нагрузку. На разомкнутых концах ТТ может быть напряжение, достаточное для пробоя изоляции ТТ. И человека может убить напряжением.
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2024, 10:50   #34
DmitriyVDN
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 593
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Не нужно нагружать ТТ на выпрямитель.
что этому мешает?
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
shevcha (11.04.2024), Yuri222 (09.04.2024)
Непрочитано 09.04.2024, 11:30   #35
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,813
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

DanilinSA,
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
что этому мешает?
Вот тут
https://www.eltranstech.ru/products/...-prilojeniyah/
про подключение ТТ к светодиоду (примерно как 3 обычных диода) - как я понимаю, может нарушиться точность преобразования (измерения) тока, но ТС-у это неважно...
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (09.04.2024)
Непрочитано 09.04.2024, 12:33   #36
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,850
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,797 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

Сообщение от 123ksn Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, что пропустить провод через ТТ не является вмешательством в схему котла.
А кто сказал, что пропускать провод сквозь ТТ надо в котле, а не в его "фидере"?
Сообщение от 123ksn Посмотреть сообщение
его можно использовать в качестве ДАТЧИКА (не измерителя)
Ну, как бы, тёплое с мягким. Датчик дает информацию остальному комплексу, который уже является (вместе с датчиком) "измерителем" или "индикатором".
Ну и нужно убедиться в том, что при волюнтаристском расширении диапазона датчика в четыре раза не появится нелинейности, при которой и индикатору веры не будет.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2024, 15:33   #37
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,485
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
нужно убедиться в том, что при волюнтаристском расширении диапазона датчика в четыре раза не появится нелинейности, при которой и индикатору веры не будет
там вон графики привели уже - при 25 амперах не показывает уже ничего.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2024, 17:21   #38
DmitriyVDN
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 593
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Вот тут
Yuri222, причем здесь светодиоды? тут вопрос что мешает товарищу
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
нагружать ТТ на выпрямитель.
, не первый раз это слышу , но пояснений добиться не получалось .
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2024, 17:32   #39
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,485
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

откройте схемы сварочников и изучите как там тт включены.
бывает что на вторичке висит резюк на 500-1000 ом, бывает что сразу диод или мост...

ну будет импульс 1-2 вольта для открытия диодов - ничо страшного, это ж не 200 вольт без нагрузки
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" индюк
DmitriyVDN (09.04.2024)
Непрочитано 09.04.2024, 17:48   #40
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,850
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,797 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
там вон графики привели уже
Акромя грахвиков предполагаются и пельмени самолепные, супротив покону замысленные.
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
пояснений добиться не получалось
Нелинейность нагрузки, при которой возможен выход ТТ в "аварийный" режим.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки

Метки
zmct103c, трансформатор тока, электрокотел


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07


Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot