Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику. |
08.04.2024, 10:19
|
#11
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 321
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от ForcePoint
|
Чем меньше сопротивление нагрузки - тем лучше. Не нравится так - ставьте после моста резистор на 10-20 Ом и усиливайте напряжение на нём.
|
Уважаемый ForcePoint, я понимаю, что чем меньше сопротивление нагрузки ТТ - тем лучше для ИЗМЕРЕНИЙ первичного тока. Но, как я писал в первом посте, меня не интересуют измерения тока. Меня вполне устраивает значение тока в "попугаях".
Меня интересует практическая сторона вопроса, т.е. не нагреется ли ТТ до температуры, при которой "уплывут" его начальные характеристики? Сколько лет/часов/минут ТТ сможет стабильно работать при нагрузочном резисторе 33 и 115 Ом?
Если ТТ при токе ТЭНа 20А годами будет выдавать на нагрузочном резисторе 115 Ом стабильную, черт знает какую осциллограмму, да и фиг с ней. Мне этого для анализа в программе достаточно!!! Именно поэтому я хочу поставить диодный мост с конденсатором, а не заморачиваться усилителями и анализом формы сигнала.
__________________
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
Последний раз редактировалось 123ksn; 08.04.2024 в 10:23.
|
|
|
|
08.04.2024, 10:31
|
#12
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,246
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 245 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Вот эта ссылка наверно то что надо. В той ссылке что дали ранее я заметил ошибку в формуле. В характеристиках указано 2500 витков, а в формуле 1000 витков.
|
|
|
|
08.04.2024, 10:48
|
#13
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,485
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Если это изделие из проволки - важно одно - не перегреть. Далее делай что хочешь.
Насыщение в данном случае не важно я думаю, раз значение тока не столь важно
__________________
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.04.2024 в 10:52.
|
|
|
|
08.04.2024, 11:03
|
#14
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 321
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от индюк
|
Если это изделие из проволки - важно одно - не перегреть. Далее делай что хочешь.
|
Нет, ТТ это не только проволока, но и некий сердечник. И я не знаю как он себя ведёт при сильном электромагнитном поле. Поэтому и обратился за помощью. И задал не конкретный вопрос, а описал ситуацию в целом, что бы специалисты, которые разбираются в ТТ, смогли дать мне совет, даже если я и не спрашивал.
__________________
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
|
|
|
|
08.04.2024, 11:35
|
#15
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 593
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
есть вот такие картинки для ZMCT103D (5A/2.5mA, 1:2000, Rn‹=200om)
|
|
|
|
08.04.2024, 11:42
|
#16
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 321
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от DmitriyVDN
|
есть вот такие картинки для ZMCT103D (5A/2.5mA, 1:2000, Rn‹=200om)
|
И как эти картинки именно ВЫ предлагаете мне интерпритировать в контексте моих вопросов?
__________________
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
|
|
|
|
08.04.2024, 12:03
|
#17
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,810
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,664 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от 123ksn
|
я не знаю как он себя ведёт при сильном электромагнитном поле.
|
Поле, создаваемое первичной обмоткой, практически полностью компенсируется полем вторичной.
Остается только - намагничивание сердечника током намагничивания, которому без разницы, сколько ампер проходит через трансформатор до потребителя энергии по первичной обмотке - хоть 1А, хоть 20.
НО!!! при 20 амперах (если транс рассчитан максимум на 5А) будет греться как первичная, так и вторичная обмотки этим 4-кратным током. Могут измениться от нагрева параметры сердечника - соответственно, и ток намагничивания изменится, и вообще может трансформатору наступить кирдык из-за перегрева (обугливание обмоток, их перегорание, например).
Вам же конкретно подсказали вариант использования подобного ТТ...
Ну, можете охлаждать этот транс к-л способом (вентилятор - если его окажется достаточно, или фреоном)...
Цитата:
|
Ну и для оптимизации расходов надо контролировать температуру в комнатах, температуру на улице, равномерность работы ТЭНов.
|
и до кучи - знать прогноз погоды (температуру, скорость ветра, наличие солечности/пасмурности), постоянные времени нагрева, охлаждения, теплопередачи элементов отопления, включая и теплозащитный контур здания/помещения
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.04.2024 в 12:06.
|
|
|
|
08.04.2024, 13:17
|
#18
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,485
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от 123ksn
|
И как эти картинки именно ВЫ предлагаете мне интерпритировать в контексте моих вопросов?
|
А что неясно? После 30 ампер напряжение не растёт на выходе тт
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
08.04.2024, 14:25
|
#19
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,846
Сказал спасибо: 2,937
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от 123ksn
|
Уважаемый ForcePoint, я понимаю, что чем меньше сопротивление нагрузки ТТ - тем лучше для ИЗМЕРЕНИЙ первичного тока. Но, как я писал в первом посте, меня не интересуют измерения тока. Меня вполне устраивает значение тока в "попугаях".
|
Зачем делать плохо, если не трудно сделать хорошо? Но я, конечно, не настаиваю.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
08.04.2024, 14:28
|
#20
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 321
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от индюк
|
А что неясно? После 30 ампер напряжение не растёт на выходе тт
|
Ну, тогда можно еще указать, что после 500 ампер взрывается, после 1000 испаряется и вообще, нет скорости больше скорости света. В контексте моих вопросов это всё очень важная информация!!!
__________________
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
|
|