Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Сообщение от genao
|
Чтобы исключить бойлер, временно поставить 10А автомат для бойлера.
|
бойлер надо на УЗО вешать.
|
|
|
|
27.08.2020, 13:33
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,485
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Кароче меняй автоматы, осмотри проверь тэн на бойлере и все те будет
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
27.08.2020, 14:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.12.2006
Адрес: С.-Пб.
Сообщений: 1,414
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Сообщение от parovoZZ
|
бойлер надо на УЗО вешать.
|
Это вещь совершенно необходимая, так как выход из строя нагревателя бойлера с его "взрывом" - вещь совершенно неизбежная, вопрос лишь в сроках. Применение магниевых штырей-анодов только отодвигает этот момент. Поэтому на многих бойлерах в сетевом шнуре ставится небольшое УЗО (коробочка прямо на шнуре), чтобы не переделывать электрощиток.
Использовать бойлер без УЗО - это прямой путь к самоубийству (в худшем случае!).
__________________
"Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!" ©
|
|
|
|
27.08.2020, 17:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,672
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,075 раз(а) в 518 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Синхронное срабатывание - это абсолютно нормально. Как уже сказано - отсутствие селективности. В твоем случае неважно сколько автоматов в цепи тока КЗ. Все одновременно отстрелятся.
Бери мегомметр ( только нормальный, с напряжением 1000 или 1500 вольт а не тестер в режиме мегомметра) и меряй. Скорее всего начало корежить ТЭН в бойлере. Или возможно где-то перетерся провод и "плавающее" КЗ.
И для очистки совести если есть возможность - прогрузить автоматы. А то сейчас такие автоматы можно купить ...
|
|
|
Сказали "Спасибо" DanilinSA
|
|
|
28.08.2020, 02:44
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Похоже срабатывает в автоматах только электромагнитный разъединитель, бывает только при КЗ.
А если одновременно выбивает и вводной, то значит ток КЗ больше 0,35кА.
Однофазное КЗ с таким током возможно, если ТП не дальше 150м от щита.
Больший ток получится при межфазном КЗ, но это может случится, ну очень редко (хотя надо знать кто монтировал проводку).
При замыкании на одной группе, должен выбивать только фидерный автомат.
В отсутствие селективности не верю. Срабатывание двух последовательно подключенных однофазных автоматов 50 и 16А возможно, но чтобы выбило "холодный" трехфазный автомат, на практике не встречал.
Очевидных вариантов, почему это происходит нету.
Но нужно отключить на этой группе все нагрузки и фидерный автомат, и замерять напряжение после автомата потому, что возможны варианты ....
|
|
|
|
28.08.2020, 10:00
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 517
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Сообщение от anvik_al
|
Самое смешное, что после сработки автоматов, поднимаем автоматы сразу т.е. 10-15 сек. То что автоматы гуамно это факт. Но в щите ничего не греется. Проблема явно со стороны толчка и это не освещение. Остаётся бойлер. Но если спираль бойлера коротит с бОльшим током то разве она не должна была перегореть в месте контакта? Срабатывало более 10 раз.
|
Мне попадался автомат который отключался от щелчка по его корпусу.
|
|
|
|
28.08.2020, 11:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Сообщение от E97
|
Срабатывание двух последовательно подключенных однофазных автоматов 50 и 16А возможно, но чтобы выбило "холодный" трехфазный автомат, на практике не встречал.
|
На моей практике от КЗ выбивало аж три автомата, два из которых - 3-х полюсные. Правда и трансформатор там был совсем рядом.
Сообщение от E97
|
В отсутствие селективности не верю.
|
В модульных автоматах она отсутствует. Если по цепи КЗ не вышибает модульники, это повод для задуматься - возможно, петля фаза-ноль имеет очень плохую проводимость, что чревато пожаром.
|
|
|
|
29.08.2020, 08:36
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 94
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Какое то дистанционное гадание на кофейной гуще. ТС так и не замерил ток нагрузки по фазам.
По бойлерам для информации. В паспортах на бойлер многие фирмы пишут, что через 3-6 месяцев нужно пригласить сервисмена, для определения скорости образования накипи на тэне. По результатам осмотра он даст рекомендации. Если этого не сделать гарантия 1 год.
|
|
|
|
29.08.2020, 23:54
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Сообщение от optima22
|
Мне попадался автомат который отключался от щелчка по его корпусу.
|
Очень даже вероятно. Тоже попадались автоматы в которых меняли верхнюю часть и они от сотрясения срабатывали, а тут видать заводской брак.
|
|
|
|
31.08.2020, 08:17
|
|
Прописка
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Нагрузка по фазам на трёхполюснике при отдыхающих принтерах 5А, ?А, 8А.
Принтера всего два, чайников 3, куллера для воды 2шт, кофеварка 1шт. Так что нагрузка ни о чём. Редко выбивает однополюсник розетки чайник+ кофемашина 16А. Мы их просто перестали использовать одновременно. Когда бывают КЗ в розетках, срабатывает только питающий однополюсник.