Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Сообщение от anvik_al
|
Когда бывают КЗ в розетках,
|
вы туда гвозди суёте?
|
|
|
|
31.08.2020, 19:01
|
|
Заблокирован
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
8 А плюс чайник на 8-10 А, вот вам уже и 16-18 А. Кулер для воды - он на нагрев тоже по 700-1000 Вт, 3-4 А. Кофеварка - столько же.
КЗ в розетках - странная штука. На провода ножками стульев становитесь чтоль или у вас переноски такие дохло-китайские.
|
|
|
|
31.08.2020, 19:22
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,672
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,075 раз(а) в 518 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Цитата:
|
Мне попадался автомат который отключался от щелчка по его корпусу.
|
Мне попадались автоматы, которые вообще не автоматы. При этом имели все положенные маркировки и скан сертификата из магазина.
Закупили некоторое количество автоматов в большом магазине. Несколько номиналов. Естественно с сертификатами и т.д. Так как работаем на сети, то все строго. Кабель строго по ГОСТ, на все оборудование - сертификаты. Время свободного было много, решил прогрузить автоматы. Отщелкал один номинал, второй - все в пределах допуска. Сталю следующий номинал, даю ток - не отключается. Подымаю ток - держит! Даю еще ... Провода и клеммы автомата уже дымятся - не отключает! Разбираю и вижу, что защиты там вообще нет! Это был "выключатель нагрузки" перемаркированный.
Вернули в магазин, заменили. А подделку убрали из продажи.
|
|
|
|
02.09.2020, 10:02
|
|
Прописка
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Мы ремонтируем офисное оборудование, своё. Вот и бывает то пилот, то что-то не так подключим ..
Вот и сегодня опять синхронно сработали. Что-же будем менять трёхполюсник для начала.
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.03.2022 в 09:38.
Причина: 6.6
|
|
|
|
02.10.2020, 22:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
anvik_al,
вы для начала опишите, какие автоматы у Вас. То есть - какая группа- B,C,D,K ?. А он трехфазный или однофазный- по барабану. Вообще-то правильно сказать- трехполюсный и однополюсный.
Мне приходилось какое то время работать в электролаборатории и проверять автоматы . Проверяли и тепловую, и магнитную защиту. Проверяли также старые советские автоматы- типа, которые оставить на замену, а которые на разборку. Если бы мне кто сказал- не поверил бы- из десяти автоматов не срабатывали шесть- восемь
|
|
|
|
21.11.2020, 20:28
|
|
Прохожий
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Сообщение от anvik_al
|
Вот и сегодня опять синхронно сработали. Что-же будем менять трёхполюсник для начала.
|
Было несколько случаев, когда срабатывали при подкислении лаптопов Apple, скачок тока при зарядке конденсатора. C16 на 1F линии, входной 3F 64A.
|
|
|
|
02.03.2022, 08:53
|
|
Прописка
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Синхронное срабатывание автоматических выключателей
Решено. Ура!!!
Чел во время входа в санузел заметил вспышку со стороны болера и сработал автомат. Сантехники менять не хотели, типа работает не тронь. Но через две недели болер *заплакал*. И пришлось его таки, заменить. Воть.
__________________